공지사항
왼쪽 과거자료실에 제품중량 상향결정과 관련 후속 내용입니다.
1 . 합성수지제 휨(가요)전선관은 KSC 8454 의 규격으로 엄격하게 관리되고 사용되어야 하는 제품입니다.
KS 인증에 합격한 제품은 제품의 성능 및 구조 , 일반요구사항을 만족하는 제품을 제조 해야 하고 또한 자재선정시부터 구분되어져 사용하여야 합니다.
2. 법적으로는 KEC (전기설비기술규정) 에는
--------------------------
232.10 전선관시스템
232.11 합성수지관공사
232.11.1 시설조건
1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 다음의 것은 적용하지 않는다. 가. 짧고 가는 합성수지관에 넣은 것. 나. 단면적 10 ㎟(알루미늄선은 단면적 16 ㎟) 이하의 것. 3. 전선은 합성수지관 안에서 접속점이 없도록 할 것. 4. 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 5. 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없다.
232.11.2 합성수지관 및 부속품의 선정
1. 합성수지관공사에 사용하는 경질비닐 전선관 및 합성수지제 전선관, 기타 부속품 등(관 상호 간을 접속하는 것 및 관의 끝에 접속하는 것에 한하며 리듀서를 제외한다)은 다음에 적합한 것이어야 한다.
가. 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품은 다음 (1)에 적합한 것일 것. 다만, 부속품 중 금속제의 박스 및 다음 (
2)에 적합한 분진방폭형 가요성 부속은 그러하지 아니하다.
(1) 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품
(가) 합성수지제의 전선관은 KS C 8431(경질 폴리염화비닐 전선관)의“7 성능” 및 “8 구조”또는 KS C 8454[합성 수지제 휨(가요) 전선관]의 “4 일반 요구사항”, “7 성능”, “8 구조” 및 “9 치수”는 KS C 8455(파상형 경질 폴리에틸렌 전선관)의 “7 재료 및 제조방법”, “8 치수”, “10 성능” 및 “11 구조”를 따른다.
(나) 박스는 KS C 8436(합성수지제 박스 및 커버)의 “5 성능”, “6 겉모양 및 모양”, “7 치수” 및 “8 재료”를 따른다.
(다) 부속품은 KS C IEC 61386-21-A(전기설비용 전선관 시스템-제21부:경질 전선관 시스템의 개별 요구사항)의“4 일반요구사항”, “6 분류”, “9 구조” 및 “10 기계적 특성”, “11 전기적 특성”, “12 내열 특성”을 따른다.
232.11.3 합성수지관 및 부속품의 시설
1. 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용하는 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 꽂음 접속에 의하여 견고하게 접속할 것.
2. 관의 지지점 간의 거리는 1.5 m 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝ㆍ관과 박스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것
3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것.
4. 합성수지관을 금속제의 박스에 접속하여 사용하는 경우 또는 232.11.2의 1의 단서에 규정하는 분진방폭형 가요성 부속을 사용 하는 경우에는 박스 또는 분진 방폭형 가요성 부속에 211과 140에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하로서 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 건조한 장소에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우
5. 합성수지관을 풀박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제1의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 기술상 부득이한 경우에 관 및 풀박스를 건조한 장소에서 불연성의 조영재에 견고하게 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.
6. 콤바인 덕트관은 직접 콘크리트에 매입(埋入)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우 이외에는 KS F ISO 1182(건축재료의 불연성 시험 방법)에 따른 불연성능이 있는 것의 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설할 것. 7. 합성수지제 휨(가요) 전선관 상호 간은 직접 접속하지 말 것.
------------------
3. 법에서 규정한 내용은 전선관 공사에서 사용해야하는 전선관의 자재 선정에서 부터 규정하고 있으며 합성수지제 휨(가요)전선관은 일명 난연CD는 KSC 8454 성능및 일반요구사항을 만족해야 하며 시중에 유통되는 KS 인증표시가 있던, 없던 규정에 맞는 제품을 사용하여야 합니다.
4. 그러나 현실을 그렇지 못 합니다.
시중에 유통되는 제품중 일반난연 ==> KS 인증표시 없슴 , 난연불합격,압축복원성 미달,.
가짜난연==> KS 표시 있으나 난연불합격 , 압축복원성 미달
저가난연==> KS 표시 있슴 난연합격, 압축복원성 미달 , 표시사항 미비(인증표시,또는 제조일자)
또는 ===> KS 표시 있슴,난연합격 , 압축복원성( 현장요청에 불량품 납품)
5. 합성수지제 휨(가요)전선관의 품질및 원가의 대부분을 찾지하는 부분이 난연과 압축복원성 입니다.
제품의 성능중 난연은 말할것도 없고 압축복원성은 제품 시공시 시공품질및 전선보호에 중요한 역활을 하는 기계적 성능입니다.
6. 시중에 많은 불량품들이 유통 납품되고 있어 소비자 긴급 안내를 드리오니 업무에 관련된 감리,감독,소장 님들은 참조하시기 바랍니다.
===> 현장체크 방법 난연 : 토오치나 라이타로 간단시험 ( 현재 정상적인 제품은 5~10초내 자동소화)
====> 압축복원성 : 80KG 정도의 몸무게에 눌리는지 평가 ( 또는 중량체크 참고 대양플라텍 제품 6.2~6.6 KG 계절별변동)